GREEe6空调故障白天外机不转晚上又没问题?

啄木鸟家庭维修
1.1万人浏览
2023-06-30 20:57:50

1个回答

啄木鸟家庭维修

2023-06-30 20:57:50
立即咨询

一般情况是内外机通迅故障,可以断电几秒种,然后再合闸试试。如果还是不能解决,就要检查内外机连接的信号线,信号线受潮破损、或者有漏电的情况。确认以上完好,就是电路板故障。

E6变频解决方法解决办法

1、检查捏外机连接的信号线,如果是信号线的问题,要及时带的更换内外机信号链接线。

2、如果故障依旧,请测量外机板信号端口的供电电压,如果有3.0V-5V的电压,说明通讯没问题,故障应该出自变频主板或者模块。

3、如果测外机板信号端口的供电电压为0V-1V左右,说明室内机控制电路板有异常,进行更换后再试。

4、如果室外机变频模块很烫,或者供电电压异常,说明此模块有问题,必需更换新的了。

5、室外风机转速慢或者时转时不转,说明外风机有异常,更换后再试机。

6、如果室外风机不工作,压缩机启动一下即停机显示E6,说明可能是室外机主控制电路板不供电给外风机,请检查可控硅、继电器或更换外机主板再试。

累计
人预约
请选择地址
      获取验证码

      问答咨询

      快速回复,2分钟急速响应

      立即咨询

      为了您的权益,您的隐私将被严格保护!

      微信扫码开通会员,立享专属优惠
      使用“啄木鸟家庭维修”小程序体验更多服务
      1次清洗服务 2张/月全品券 优先服务 专属客服
      微信扫描二维码 进入会员介绍页 点击“立即开通”按钮
      继续逛逛
      扫码关注小程序,下单方便又实惠

      电话咨询请拨打

       

      7*24小时为您服务

      您还未登录,请登录后查看

      取消

      确定